防雷措施之弱電設備的過電壓保護詳情
隨著通信設備的大規模使用.雷電以及操作過電壓造成的危害越來越嚴重。防雷檢測機構發現以往的防護體系已不能滿足通信網絡安全的要求?筛鶕蹼娫O備的不同功能及不同受保護程度和所屬保護層確定防護要點作分類保護;根據雷電和操作過電壓危害的可能通道從電源線到數據通信線路作多級保護。
(1)電源部分防護。因弱電設備的電源雷電侵害主要是通過線路侵入;對380V低壓線路進行過電壓保護,按國家規范應有3部分:在高壓變壓器后端到二次低壓設備的總配電盤問的電纜內芯線兩端對地加避雷器或保護器,作一級保護;在二次低壓設備的總配電盤至二次低壓設備的配電箱間電纜內芯線兩端對地加裝避雷器或保護器,作二級保護;在所有重要的、精密的設備以及UPS的前端對地加裝避雷器或保護器。作為三級保護。目的是用分流(限幅)技術,即采用高吸收能量的分流設備(避雷器)將雷電過電壓(脈沖)能量分流泄人大地,達到保護的目的。分流(限幅)技術中采用的防護器品質、性能的好壞是網絡防護的關鍵,因此.選擇合格優良的避雷器或保護器至關重要。
(2)信號部分保護。對于信息系統,應分為粗保護和精細保護。粗保護跟據所屬保護區的級別確定,精細保護根據弱電設備的敏感度來確定。
(3)接地處理。要求有一個良好的接地系統,因所有防雷系統都需要通過接地系統把雷電流泄人大地,從而保護弱電設備安全。如果機房接地系統做得不好,不但會引起設備故障,燒壞元器件。甚至還將危害作人員的生命安全。另外防干擾的屏蔽問題、防靜電的問題都需要通過建立良好的接地系統來解決。
弱電設備保護對于企業和家庭都是重要的一環,選擇專業的防雷檢測機構進行防雷檢測是對個人及財產安全的最好保障。
同類文章排行
- 防雷檢測公司教你選擇電涌防護器型號和…
- 安裝了避雷針,打雷下雨天是不是就安全了…
- 國內防雷工程常用的防雷連接方式
- 泉州企業需要定期進行防雷裝置安全性能…
- 防雷工程對避雷用接地引下線有什么要求…
- 防雷措施之弱電設備的過電壓保護詳情
- 防雷檢測之弱電設備遭受雷害分析及解決…